您当前所在的位置:石家庄日景电脑绘图有限公司 > 公司动态 > 独基加防水板设计有哪些特别说明

公司动态

独基加防水板设计有哪些特别说明

关键词:

石家庄日景电脑绘图邯郸日景电脑绘图公司邯郸电脑绘图

2014-06-06

1.独基加防水板基础暂未列入相关结构设计规范中,相关的原则和做法均为编者对实际工程的总结和体会,供读者在结构设计中参考。

  2.在可不考虑地下水对建筑物影响时,对防潮要求比较高的建筑,常可采用独立基础加防潮板,防潮板的位置(标高)可根据工程具体情况而定:

  1)当防潮板的位置在独立基础高度范围内(有利于建筑设置外防潮层,并容易达到满意的防潮效果)时,上述独立基础加防水板设计方法同样适用;

  2)当防潮板的位置在地下室地面标高处时,防潮板变成为非结构构件,一般可不考虑其对独立基础的影响,但注意框架柱在防潮层标高处应留有与防潮层相连接的“胡子筋”。

  3.结构构件设计应采用抗浮设计水位而不是防水设计水位。

  4.关于结构的抗浮设计

  1)当抗浮设计水位较高时,结构的抗浮设计往往存在较大的困难,尤其是纯地下车库或地下室层数较多而地上层数很少时,问题更为严重。

  2)抗浮设计常用的方法有:

  (1)自重平衡法,即:采用回填土、石或混凝土(或重度≥30kN/m3的钢渣混凝土)等手段,来平衡地下水浮力;

  (2)抗力平衡法,即:设置抗拔锚杆或抗拔桩,来消除或部分消除地下水浮力对结构的影响;

  (3)浮力消除法,即:采取疏、排水措施,使地下水位保持在预定的标高之下,减小或消除地下水对建筑(构筑)物的浮力,从而达到建筑(构筑)物抗浮的目的;

  (4)综合设计方法,即:根据工程需要采用上述两种或多种抗浮设计方法,采取综合处理措施,实现建筑(构筑)物的抗浮。

  一般情况下,当地下水位较高,建筑物长期处在地下水浮力作用下时,宜采用自重或抗力平衡法;当地下水位较低,建筑物长期没有地下水浮力作用或水浮力作用的时间很短、概率很小(虽然其有可能在某个时间出现较高的水位)时,宜采用浮力消除法。采用“抗”和“消”相结合的设计方法,对于防水要求不是很高的大面积地下车库等建筑尤为适合。

  3)采用浮力消除法的相关问题

  (1)地下室底板宜位于弱透水层;

  (2)地下室四周及底板下应设置截水盲沟,并在适当位置设置集水井及排水设备;

  (3)设置排水盲沟,应具有成熟的地方经验,必要时应进行相关的水工试验。应采取确保盲沟不淤塞的技术措施(如设置砂砾反滤层,铺设土工布等),并加以定期监测和维护,保证排水系统的有效运转。

  以上内容均根据学员实际工作中遇到的问题整理而成,供参考,如有问题请及时沟通、指正。

我要评论(114生活网会员可直接登录,如果还不是114生活网会员,请点击注册新用户!
  • 评论内容:
专业技术,专业团队,竭诚为您服务
电话:15032012325
QQ:81375046
网址:www.hbrijing.com
E-MAIL:syq5005@163.com
总部地址:石家庄市民生路89号
邯郸地址:和平路新新家园22号楼
网上有害信息举报
x

填写举报信息

提示:请填写您的实名信息,中国114黄页承诺对您的信息进行保密